国网浙江电力经过长期探索,提出了短路电流柔性抑制技术。 短路电流柔性抑制技术是通过故障期间的快速开关先行动作,断开短路故障点与部分支路间的回路,动态调节电网拓扑结构以控制故障期间的短路电流,可有效降低常规短路电流控制措施对系统运行方式的影响,实现控制影响“零感知”,从而解决短路电流超标问题。 如果用拟人化的表达,可能会是这样:你不是爱抄近道吗?我把气给你放了,看你怎么跑!——当短路电流过大导致传统开关切不断时,快速开关可提前切断电源,瞬间改变电网结构。举个简单的例子,短路就像试验中的绳子燃烧,是一种异常的运行状态。短路电流柔性抑制技术就是通过快速开关,第一时间把提供“燃料”的线路切除,绳子就更容易尽快熄灭。 简而言之,短路电流柔性抑制技术带来了一张更柔性的电网,可根据电网需要瞬间“变身”适应需求,变幻莫测的新能源接入比例提高后也能确保电网安全稳定运行。 了解完理论知识后,我们再把目光聚焦到世界首个500千伏短路电流柔性抑制技术试验现场,看看该技术的实战效果如何? 当天凌晨6时,在500千伏绍舜线路处,国网浙江电力试验人员接到试验指令后,操控着无人机,牵引接地引弧线缓缓向线路引弧框飞去。随着引弧线与引弧框的逐渐接近,在触碰瞬间,一道火光直接入地,引弧线爆燃后烟消云散。 在距试验现场9.9公里外的500千伏舜江变电站内,本次试验的主角——500千伏快速开关迅速完成动作,在线路开关切除故障前,通过动态断开一回线路来改变电网拓扑结构。“试验数据表明,电网拓扑在10毫秒内实现动态变化,在常规线路保护动作前实现短路电流柔性抑制,为常规线路开关切除故障电流提供了良好的条件。”现场试验人员赵琳介绍。
|